您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1568 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

cj20-25交流接触器

1012
caiyuquanccc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2008/1/23
发站内信
发表于:2009/10/22 15:00:35
#0楼
各位老师,谁能帮助一下我遇到的一个问题。一个控制箱里其中的2#泵控制回路,只要一启动接触器就烧保险!开始认为是电动机电流大或者短路故障,经过检修电动机正常,用钳形表量电流也不大。最后我把电动机线路断开,只留单独的接触器,启动时仍然烧保险,接触器我已经做过直接给电实验了,能启动。可是接入电路中启动时就烧保险,这是什么原因啊!是不是接触器坏了啊!表情
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/22 15:34:25
#1楼
根据你叙述的,有一点是肯定的:接触器是不太对劲,再者你的保险是不是选的太小呀
1589
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2009/10/22 15:35:31
#2楼
控制回路短路吧‘,检查控制回路的线路
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/10/22 15:37:20
#3楼
可以在相同条件的控制电路中单独用一只新接触器试验一下,如没问题再换上这只接触器试验一下
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/10/22 15:46:37
#4楼
对,换个新的接触器试试
 一花一世界,一佛一如来
876
griffin
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2009/10/22 16:16:49
#5楼
是不是接触器 相间短路了啊
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/10/22 16:39:29
#6楼
控制电路短路或者是接触器线圈短路。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/10/22 20:29:15
#7楼
如烧控制回路保险,就要查接触器线圈如没问题就查按钮等
2065
华hh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:2065
注册时间:2008/9/12
发站内信
发表于:2009/10/22 22:23:48
#8楼
有摇表测一下接触器出线有没有短路,这样不是就知道了吗?
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/10/23 8:29:54
#9楼
我也觉得控制回路有点问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报