最近遇到一个项目,利用ASI总线读取七个模拟量,总共用到西门子ASI模拟量输入模块四块,型号为3RK1 207-1BQ40-0AA3 4~20mA,机器在作业中会时不时出现第二,三号模块读取的三个模拟量读数会跳变到最大32767,有时跳变一下回到正常值,有时一直是溢出到32767不再变化。而第一,四号模块就从来没出现过这种状况,说明一下传感器都是4 wire-sensor和2 wire-sensor。请各位帮我分析下原因,问题急待解决啊!!!!谢谢了
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/10/14 8:56:41
#1楼
是否传感器断线,或者是输出在4-20MA范围之外.能否调整或者是用滤波程序滤一下
1374
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/10/14 9:27:52
#2楼
如果短线,传感器不会输出电流
应该是有高次谐波,你的屏蔽线有没有接到破损?
或者说你的屏蔽接地是不是单独接地?


[此贴子已经被作者于2009-10-14 9:29:03编辑过]
4382
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:53
历史总积分:4382
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/10/14 10:23:50
#3楼
这个实际上是负数补码的问题,主要原因是你的线接的不牢靠或者没有信号,,你可以用4~20毫安,这样很少出现这样的情况
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
967
tom198518
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/3/11
发站内信
发表于:2009/10/14 14:30:18
#4楼
心情:
   你好,这个传感器是不会断线的,这个我可以确认是好的,还要补充下,我已经加了三相滤波器了的,我用万用表测量模拟量时,测量结果是11.48mA左右,很正常的一个值!!至于信号线的屏蔽是单独接地的。
967
tom198518
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/3/11
发站内信
发表于:2009/10/14 14:33:52
#5楼
Irk2009,fa_ybq:
   你们好,信号线的屏蔽是单独接地的,我已经加过三相滤波器减少三相电对总线的影响了。不知道大家还有什么高见没,关于模拟数据溢出还有哪些方面的可能性,之前一直是好的,都做个八个小时的耐久试车。
1374
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/10/15 14:12:26
#6楼
能否确认一下溢出的时候机器有何动作?
1、4模块
跟2、3模块的区别在什么地方,包括安装位置、何种模拟量信号
967
tom198518
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/3/11
发站内信
发表于:2009/10/15 20:02:31
#7楼
一二三四号模块都是并排安装在一起的,在电气接线箱内,一二号模块是四线制油缸磁尺,三四号模块是四个重量传感器,二线的。谢谢!!
967
tom198518
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2008/3/11
发站内信
发表于:2009/10/15 21:09:28
#8楼
项目是个轮胎吊,出现的时候无特定动作,有时是在作起升,有时是在动小车,有时是使吊具前后左右移动时。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2009/10/16 16:39:13
#9楼
有干扰,或现场短路(破皮)