您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:12个,阅读:1864 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

接近开关问题请教

975
g3ofchina
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2009/9/21 20:39:22
#0楼
今天发现一个问题,在一台欧姆龙PLC上换一个P型接近开关,刚刚换上的时候一切正常,大约5分钟后接近开关自己发信号(没有物体靠近PLC有输入),请问论坛的朋友这是怎么回事?
937
24354285
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2009/9/21 21:43:21
#1楼
1查近接开关型号,材料是否与原来配对。2可能PLC程序有问题
975
g3ofchina
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2009/9/21 21:49:18
#2楼
新换的与原先的都是P型的,程序看了没有发现问题。
1387
licj81
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2009/9/21 22:09:02
#3楼
原来的接近开关是好的,新换同一型号就不行,应该是接近开关问题啊。线怎么接的,送接近开关的电压有没有问题呢?看看该接近开关有没有坏吧
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/22 8:45:06
#4楼
呵呵;接近开关上有指示灯;从PLC上拆下来,再观察提示灯是否正常;
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/9/22 9:18:07
#5楼
你把近接开关接上电源,信号线先不接,工作一段时间看。看是否正常。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1232
yuqianan123
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2008/2/16
发站内信
发表于:2009/9/22 13:39:16
#6楼
我想应该是接近开关的型号和你要求的不一样吧   看样子你要的是常开型   但是看你的描述怎么是常闭型的好象
975
g3ofchina
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2009/9/22 19:07:07
#7楼
谢谢各位朋友,我今天重新检查一遍,发现是com极没有接到接近开关的负极(我使用的是3线的pnp接近开关)只接了一个24V的正极和输出极,但是我直到现在也不明白为什么负极不接能够使plc有输入?昨天还有一个现象忘了告诉大家,把输出正极的那根线悬空,故障现象如前。谁能告诉我这是什么原因?谢谢各位。
975
g3ofchina
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2009/9/22 19:12:13
#8楼
忘了告诉各位,是我的一个同事以前换接近开关是就发生这样的现象,虽然不正常但因为设备能够正常运行,所以我的那个同事也没有对大家讲。是我昨天工作时发现这个现象,所以查找原因。
2153
kzj5940
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:2153
注册时间:2008/6/12
发站内信
发表于:2009/9/22 19:48:55
#9楼
你的接近开关为NPN型?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报