发表于:2009/9/11 22:56:47
#0楼
向各位大侠求教了,我管下有一配电所,其中一路电源总的受电量始终小于总的馈出电量,其下有3路负荷
原来每天的受电量计量表读数大约在 在6500度左右,而馈出电量读数总和大约是8000度,三路馈出的电源,分别是7000度左右和250度,700度左右
每天白白多了大约1500多度的电
最近为了排查原因,把最大的负荷切换到另外一路去供电后,全天的受电总度数360度,馈出总度数990度,两路大致250度和740度,多出的电量的比例多的离谱
我所是10KV配电所,电度采用三相三线式电表,电流互感器的变比经过多家试验机构部门验证应该没问题,电度表三相电压也正常,实在是弄不明白了。
哪位高手能给点思路啊
