您现在所在的是:

机电一体化

回帖:14个,阅读:2689 [上一页] [1] [2] [下一页]
2936
gordon
文章数:282
年度积分:478
历史总积分:2936
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/8/28 16:46:30
#0楼
离心风机.11KW,直接启动,过电流,有何解?谢谢!
空开:西门子3VU1340,(18-25A,设定24A,运行中有点烫的感觉)
接触器:西门子3TF34
有8台,7台能正常运行,只是关机五分钟内再启动,空开会跳,有何良策?谢了


[此贴子已经被作者于2009-8-28 16:51:08编辑过]
4327
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:49
历史总积分:4327
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/8/28 16:59:17
#1楼
你测量一下启动电流到底有多大?建议可以换个大点的空开。直接启动电流有冲击。空开小了是会跳掉的。
rocky
2936
gordon
文章数:282
年度积分:478
历史总积分:2936
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/8/28 17:02:05
#2楼
老板说要改星三角启动?星三角启动跟过载有关系吗?
个人理解,星三角是降压启动,启动时电流小,对电网冲击影响小;
运行电流大,星形转换成三角形后,还是会电流大,不能解决过载的问题,对吗???
2936
gordon
文章数:282
年度积分:478
历史总积分:2936
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/8/28 17:05:39
#3楼
以下是引用lhw982117910在2009-8-28 16:59:17的发言:
你测量一下启动电流到底有多大?建议可以换个大点的空开。直接启动电流有冲击。空开小了是会跳掉的。

启动时瞬时电流高达160A
空开不是有反时限特性的吗?
问题时启动后电流已降到27A并能运行一二分钟后空开跳开
958
赵宏君
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2008/6/11
发站内信
发表于:2009/8/28 17:45:46
#4楼
风机的压头太大了,换风机或增加系统的阻力即可,就是堵上进风口
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/28 18:48:55
#5楼
应该是空开配小了
大家一起学习
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/28 18:55:19
#6楼
空开小了。
2936
gordon
文章数:282
年度积分:478
历史总积分:2936
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/8/28 19:17:20
#7楼
问题解决了,加了一挡板,电流在18-20之间,
现在的问题是启动了,关闭,短时间内再启动会跳空开,
想把空开换大,换成西门子3VU16401MP00(22-32A可整定),原是3VU1340(18-25A)
不知是否可行?
应换多大的空开好呢?
1046
想学510
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1046
注册时间:2009/2/8
发站内信
发表于:2009/8/28 20:01:20
#8楼
既然启动能解决,空开建议换40A或者63A,在实际应用中空开大多数是作为短路保护,所以在选用时我通常选大2-3个规格
2936
gordon
文章数:282
年度积分:478
历史总积分:2936
注册时间:2001/6/29
发站内信
发表于:2009/8/29 6:05:39
#9楼
以下是引用想学510在2009-8-28 20:01:20的发言:
既然启动能解决,空开建议换40A或者63A,在实际应用中空开大多数是作为短路保护,所以在选用时我通常选大2-3个规格
电机没了过载保护,或者说保护不掉电机,怎办?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006