可以用,听我的没错。风机起动时要把风门先关起来等到转换以后再打开风门。
【方案】
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
970
ya-007
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
970
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2003/7/2
发站内信
发表于:2003/7/5 12:12:00
#42楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
970
ya-007
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
970
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2003/7/2
发站内信
发表于:2003/7/5 12:16:00
#43楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
维萨拉|北极优势:寒冷气候如何提升数据中心的效率和可持续性
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1100
wslxg
文章数:
46
年度积分:
50
历史总积分:
1100
作者的所有帖子(46)
注册时间:
2002/11/24
发站内信
发表于:2003/7/5 19:49:00
#44楼
若变压器容许,90kw可以直接启动,接触器可以选用真空的。
【方案】
英威腾Goodrive5000 系列高压变频器在光伏多晶硅冶炼上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
889
xieych
文章数:
5
年度积分:
50
历史总积分:
889
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2002/2/6
发站内信
发表于:2003/7/8 23:47:00
#45楼
我公司的压力机所用的200KW,132KW电机都是用星三角起动,十几年了一直很好用!
【方案】
智慧轨交:华北科技车载主机,轨交出行安全便捷
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
971
szy2242
文章数:
6
年度积分:
50
历史总积分:
971
作者的所有帖子(6)
注册时间:
2003/7/19
发站内信
发表于:2003/7/19 0:17:00
#46楼
一个电动机采用什么启动方法取决于其供电电压以及其负载 星三角启动启动负载只有额定负载的三分之一。自耦降压启动是其电压的平方,及启动力矩大,故带载启动多采用自耦降压启动.
【方案】
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
969
THVB
文章数:
3
年度积分:
50
历史总积分:
969
作者的所有帖子(3)
注册时间:
2003/7/19
发站内信
发表于:2003/7/20 7:24:00
#47楼
你可以试试双星三角加施耐德接触器,是应该会更好的
【方案】
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1267
leonard-cj
文章数:
116
年度积分:
50
历史总积分:
1267
作者的所有帖子(116)
注册时间:
2003/6/10
发站内信
发表于:2003/7/21 11:17:00
#48楼
用DANFOSS软启动器,才1万多,不到2万!
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
【方案】
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1114
ysm
文章数:
89
年度积分:
50
历史总积分:
1114
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2001/3/21
发站内信
发表于:2003/7/21 14:05:00
#49楼
看你拖动的是什么负载,如果是恒钮矩的负载,有点眩。
【方案】
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
109.2007