我有一台佳灵JP6C-T9   5.5KW的变频器接一台5.5KW6极的电机,在使用中经常报OL过载的提示,不知道是什么原因请高手指点,谢谢
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/14 13:31:35
#1楼
是不是负载比较重?
879
zhangyk2808
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:879
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2009/8/14 13:51:04
#2楼
负荷不大的,电机的工作电流在9安这样的。
1147
servo@driver
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1147
注册时间:2009/7/1
发站内信
发表于:2009/8/14 14:14:28
#3楼
一般在使用过程中,变频器的额定输出功率和负载功率之间是留有一定余量的,你可以试试换一个稍大功率的变频器.
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/14 14:35:02
#4楼
变频器功率选小了;
1218
TH30000
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/11/13
发站内信
发表于:2009/8/14 14:55:27
#5楼
变频器的功率小了
43919
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1298
历史总积分:43919
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/14 23:07:13
#6楼
可以用工频测一下实际电流是多少
大家一起学习
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/8/15 1:09:39
#7楼
要么是负载中,还有就是变频器选择小了点
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/19 20:43:42
#8楼
应该是变频器选小了点吧
说说
1838
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1838
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2009/8/20 14:39:17
#9楼
佳灵的机器我熟,它的过载量只能调到105%。即电流在14安就会过载。还有它用的是负感器测电流,有些误差。基本上在额定电流就报过载了。
 如果只是报OL,不停机的话,你将cd63(过载预报)的数据改为105(同CD09过载保护率一样).它就不会报了,或者将取样电阻改小点
如果要停机。就把干脆将户感器拔了不用。只是看不到电流了,过载保户没有了。但还有短路保护。
  如果上电就OL,那就要进医院 了