您现在所在的是:

运动控制

回帖:11个,阅读:3366 [上一页] [1] [2] [下一页]
972
xjing3
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/9/17
发站内信
发表于:2009/8/12 15:12:15
#0楼
请问作为电力拖动的30Kw三相异步电机启动采用什么方式?变频还是软起或是自耦降压?软起好用吗?
还有其他方式吗?价格大约各需多少?
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2009/8/12 15:17:45
#1楼
想节约费用就用自藕降压,否则就用软起
 心底无私天地宽
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/12 15:23:19
#2楼
变频最好,省钱用自耦或者星三角
大家一起学习
972
xjing3
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/9/17
发站内信
发表于:2009/8/12 15:26:05
#3楼
请问自耦降压变压器选多大的合适呀?大约多少米?
972
xjing3
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/9/17
发站内信
发表于:2009/8/12 15:26:05
#4楼
请问自耦降压变压器选多大的合适呀?大约多少米?
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/8/12 15:54:10
#5楼
要看工艺的要求了,没有要求直接启动都行。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/12 16:36:27
#6楼
呵呵;
费用从低到高依次为:自耦----软启动器----------变频器;
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/8/12 19:46:24
#7楼
关键看电机负载的类型,不能单纯讲30KW的电动机如何启动,可以针对不同的负载而采用不同的启动方式。
3262
6021368 版主
文章数:808
年度积分:50
历史总积分:3262
注册时间:2009/5/16
发站内信
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/8/13 9:11:16
#8楼
以现在变频的价钱和控制方便性来选取的话,还是选取VVVF的好,对机械也有好处,且控制方便,容量找到ERR故障。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/13 10:56:14
#9楼
看你用在什么地方,如果用在负载负荷波动较大的场合最好用自藕降压,省钱又适用;风机、泵或电梯等场合用变频器。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005