电压问题

1115
644172665
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2009/8/11 20:11:53
#0楼
前几天,去一个在山区的亲戚家修日光灯,发现他家的电压是280伏。后来,隔壁家过来一个人说他家的日光灯亮不起来,过去看时发现电压是160伏。这出了什么问题?
876
yunpengqiu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:876
注册时间:2009/3/17
发站内信
发表于:2009/8/11 20:26:32
#1楼
我认为是电力部门的问题,呵呵
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/11 20:29:03
#2楼
有可能是断了零线
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/11 21:00:14
#3楼
他们用的是同一相电吗?
1115
644172665
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2009/8/11 21:07:03
#4楼
我想不是的,就是变压器三相出来的电不平衡,我不知道是什么问题。没学过变压器这部份。
1115
644172665
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2009/8/11 21:07:03
#5楼
我想不是的,就是变压器三相出来的电不平衡,我不知道是什么问题。没学过变压器这部份。
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/8/11 21:24:41
#6楼
总开关到变压器的零线断线了.
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2009/8/11 21:34:56
#7楼
零线出了问题。接触不良或是断线了,断线的可能性极大。去查一下是否共一变压器的用户都是电压不正常,要是的话,就直接去变压器查总零线。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/11 21:36:50
#8楼
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/11 21:37:13
#9楼
如果不是同一相的话,1、三相负载严重分布不平衡;2、总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称。