发表于:2009/7/13 22:47:09
#0楼
NND,今天大意了,老子一合闸,那变频器就响了,预充电的整流模块都炸飞了,老半天才从天上掉下来。此情此景,那个悔呀。呜呜呜
为什么炸呀?原来,这台变频器3年多没用了,直流母线的电容器常年不通电,一上电就相当于短路。应该用低电压一点一点的慢慢充电,把电容器的电极板电荷慢慢激活,再把输入电压升到正常值。这个过程需要1-2天的时间呢。上电之前,没走这脑子。看看,出事了吧。唉...
为什么炸呀?原来,这台变频器3年多没用了,直流母线的电容器常年不通电,一上电就相当于短路。应该用低电压一点一点的慢慢充电,把电容器的电极板电荷慢慢激活,再把输入电压升到正常值。这个过程需要1-2天的时间呢。上电之前,没走这脑子。看看,出事了吧。唉...
[此贴子已经被作者于2009-7-13 22:48:52编辑过]
我是你的朋友