#0楼
大家好,我是一名初学者。我把公司电梯的plc读出来(plc型号:fx1n-60mr-001),再写回相同plc上,但不能使用,按任何键plc停止,释放按键后又自动处于运行状态。附件是程序麻烦大家看一看有何问题。谢谢


[此贴子已经被作者于2009-7-4 15:52:29编辑过]
821
hwj157
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2009/7/4 15:16:39
#1楼
输入输出指示灯都正常,不知怎么回事,谢谢大侠帮忙。
821
hwj157
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2009/7/4 15:50:48
#2楼
附件:
[本地下载]
4848
gao921219
文章数:791
年度积分:59
历史总积分:4848
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2009/7/4 16:23:22
#3楼
程序里有计数器(编码器用)预设值,你读程序时,这些预设值没有读出来,写回PLC时,你将原PLC的数据清除掉了,所以程序就没法用了。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/4 16:23:50
#4楼
运行时用电脑监控一下;
有的与设置的数据有关;
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/4 18:24:06
#5楼
读程序时最好是把程序、PLC参数、软元件内存都读出来
大家一起学习
821
hwj157
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:821
注册时间:2009/7/4
发站内信
发表于:2009/7/4 19:49:23
#6楼
谢谢,我全部勾选了的
1112
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/7/5 9:25:34
#7楼
有些数据是在监视器或触摸屏上设定的,如果你还是用在同一台设备上的话,应该不会有问题吧。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/5 9:30:12
#8楼
还是个动画,看了怎么记得住
“按任何键plc停止”是停止,还是没动作,是没动作吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/5 17:21:43
#9楼
应该是你里面参数的问题,有的需要设定。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!