您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:15266 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
910
许云飞
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2004/8/13
发站内信
发表于:2004/8/14 9:16:00
#0楼
我公司有1000kw以上的机组采用星三角启动,交流接触器是西门子和施耐德的,这两天均出现烧坏现象,请教可能是什么原因?
914
gaoxiling
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2004/4/10
发站内信
发表于:2004/8/14 13:54:00
#1楼
1、初始负荷过大   2、延时过短   3、接触器切换顺序错   4、负荷过重   5、电机故障。
1547
szcb
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1547
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2004/8/14 14:05:00
#2楼
差不多就是楼上说的那几种原因
1073
shy0528
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1073
注册时间:2004/6/25
发站内信
发表于:2004/8/14 19:30:00
#3楼
同意一楼意见
1137
readyou
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2004/8/2
发站内信
发表于:2004/8/17 23:10:00
#4楼
只烧接触器啊,那是不是接触器的容量太小啊
你的启动电流是多大啊
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2004/8/18 9:01:00
#5楼
对啊烧坏的是接触器,不是电机.一楼说的2,3中情况应该是不会烧毁接触器的.最多电机没命了.
爱是一种借口
2687
agui
文章数:671
年度积分:50
历史总积分:2687
注册时间:2004/7/8
发站内信
发表于:2004/8/18 10:58:00
#6楼
以下是引用gaoxiling在2004-8-14 13:54:00的发言:
1、初始负荷过大   2、延时过短   3、接触器切换顺序错   4、负荷过重   5、电机故障。

支持他的说法表情表情表情表情
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/8/18 18:28:00
#7楼
以前可否启动运行过?
2700
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2700
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2004/8/18 18:41:00
#8楼
以下是引用许云飞在2004-8-14 9:16:00的发言:
我公司有1000kw以上的机组采用星三角启动,交流接触器是西门子和施耐德的,这两天均出现烧坏现象,请教可能是什么原因?
1000KW以上的机组采用星三角启动,晕. 不敢想象
自由自在     自然自我
1001
zhgkw
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/8/10
发站内信
发表于:2004/8/18 22:33:00
#9楼
触点烧坏,是烧那个呢?星三角启动一般有三个接触器。启动时一个接通电源,一个封电机接点,延迟一段时间之后主接触器闭合,封电机接点的接触器断开,电机正常运行。正常情况下是封电机接点的先断开,主接触器后闭合才对,如果接线上有错误,当主接触器先闭合时,容易造成封电机接点的接触器在断开瞬间起弧烧坏触点和主接触器触点烧坏。还有电机内部接线松动,线圈匝间短路,也会造成这个故障。如不明白请发接线图,我对照图给你分析。想更深了解请发电邮:aiwuhenchina@mail.china.com
我会为大家解答的!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008