有人在电厂的工作经验么,我想请教个问题,现在用PLC来控制磨煤机润滑油泵的启,停,连锁等功能。如果我想让在PLC掉电的情况下,PLC输出通道还是保持在“1”,激励外部继电器,使油泵不至于掉电而停,怎么做呢?
1424
zj041221
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2006/11/30
发站内信
发表于:2009/6/27 6:35:17
#1楼
你可以用PLC的节点触发泵浦的启动自锁就好了  啊 !不过这样多占用一个输出点
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/27 7:15:01
#2楼
PLC在电源停掉的时候所有的输出也会都断开的,你可以把PLC 的电源和泵的电源接在一起就行了
大家一起学习
1424
zj041221
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2006/11/30
发站内信
发表于:2009/6/27 8:31:44
#3楼
他这样做的目的肯定是泵和PLC的电源是分开的 要不然PLC断电  泵还怎么运行
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/6/27 8:38:18
#4楼
呵呵;PLC如果没有电源继电器还怎么保持,按要求在外面用一个常闭继电器控制;
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/6/27 9:16:42
#5楼
象电厂等重要设备的PLC应该用在线式UPS不间断电源,可保证不会因停电而造成失控故障.对于磨煤机润滑油泵的电源建议用双电源后备(这在电厂是没问题的),PLC程序里加上停电应急预案,停电后立即切换后备电源(后备电源也可自动切换)后,重新启动油泵.
995
pankfly
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2005/8/19
发站内信
发表于:2009/6/27 9:48:02
#6楼
谢谢各位大侠啦
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/6/27 10:10:12
#7楼
只能在外部想办法!PLC内部无法实现这个功能。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/27 12:38:11
#8楼
也可以用一种双线圈自保持式的继电器,这种继电器只要一吸合就算停电也不会断开了
大家一起学习
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2009/6/27 19:27:20
#9楼
以下是引用YXBK在2009-6-27 12:38:11的发言:
也可以用一种双线圈自保持式的继电器,这种继电器只要一吸合就算停电也不会断开了
支持使用这种方法,既简单又经济。但是需要在启动PLC时,也给此继电器一个断开的信号。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006