892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/22 15:53:33
#20楼
D8063监视,发现内容为0!晕了!
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/22 17:51:19
#21楼
但是发现D8062的值为6201!这个错误是校验,溢出或者数据帧错误! 但是手册上却说这个寄存器Fx3u不用于检查错误! 搞不懂了。。。
892
pengsunshine
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2009/5/25 11:32:24
#22楼
后来给客服打电话,发现232ADP需要一块cnv-bd!真是选错了代理商了!