如图接法,37KW的电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器分别选用多大为合适?谢谢大家
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/5/14 13:45:26
#1楼
100A断路器,KM1与KM2配80A ,KM3配50A FR为60A左右
学习就是最大的进步!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/5/14 14:06:23
#2楼
KM1与KM2配75A的正好,80A的大个等级也不错
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1331
互感器2008
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2008/12/6
发站内信
发表于:2009/5/14 20:09:53
#3楼
没见过75A或80A的接触器。
910
wjm-333
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2009/5/13
发站内信
发表于:2009/5/14 20:16:51
#4楼
有具体的算法吗?
1000
xuhaiguo
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2009/5/14 21:33:19
#5楼
KM1,KM2,KM3 都用40A的够了,热继电器40A的
889
徐树先
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2009/3/27
发站内信
发表于:2009/5/15 5:38:45
#6楼
KM1,KM2为100A,KM3为40A,FR为75A
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/5/15 7:56:56
#7楼
我空开选125A,KM1选CJX2-9011,KM△选5011,KMY选3201,热继电器选45A,可以吗?
851
Dream-Glory
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/5/15
发站内信
发表于:2009/5/15 13:02:28
#8楼
KM△,KMY都向上选一档
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/5/15 16:20:15
#9楼
我选的小了吗?