您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:3703 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

星三角启动选型

1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/5/4 12:36:32
#0楼
大家交流一下,看看这个两个图有什么不对吗.
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/5/4 12:38:58
#1楼
附件
附件
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/5/4 15:13:54
#2楼
第二个图过热保护器的位置不对电机在星启动不能转换时容易烧电机
第一个图接触器的容量选的太小触点容易烧毁
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/5/4 15:50:17
#3楼
第一张图KM3选的太小了,很容易就能烧坏
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/5/4 19:41:26
#4楼
查发一些资料,说说我现在的理解:
只说第一图。电机功率为55KW,则额定电流约为55*2=110A
因此在星形启动时的电流为110/3=37A,因此KM3可选为40A.考虑到余量的问题,可以选比40大一些的接触器。就选50A的吧。
当三角形启动时,线电流为110A,但KM1,KM2的电流均为相电流,即电流为110/1.173=63A.选65A刚好合适。是不是选用80A的正确一些。由于热继电在相电流上,可按照63整定。


请问,三楼的高手
第二图中,热继电在上面,为什么会烧电机呢。不理解????
1331
互感器2008
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2008/12/6
发站内信
发表于:2009/5/4 20:02:13
#5楼
楼主的接触器按实际电流1:1选配不当,应按1:1.5选配。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/4 20:02:23
#6楼
第一种就可以了,不用都过热保的,都过的话,也不用那么大的了
说说
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/5/4 20:06:57
#7楼
同意楼上说的
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/5/4 20:21:27
#8楼
三个接触器的星三角降压启动通常选择图一的接法.参数选择基本OK!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1035
雁单飞
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2009/3/3
发站内信
发表于:2009/5/4 20:49:32
#9楼
还有看你是用在什么设备上了.理论是这样  主要看实际现场了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005