* 帖子主题:

熔断器为何发烫

1100
ljxandny
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2009/4/24 15:22:45
#0楼
我的是三相加热,三相电流是平衡的,为何中间的熔断器发烫?左边的是41C,右边的是42C,中间的94C,不知何故?
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/4/24 15:45:07
#1楼
说明你的设备实际上,负载还是不平衡的
1100
ljxandny
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2009/4/24 15:57:47
#2楼
可是我用钳形表测量电流三相是一样的,另柜上的电流表显示也是一样的。
1741
wgl67672003
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1741
注册时间:2006/8/18
发站内信
发表于:2009/4/24 16:18:41
#3楼
熔断器发烫是不正常的一个现象,建议你更换。
只要努力一切皆有可能!!!
1100
ljxandny
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2009/4/24 16:23:34
#4楼
你的意思是熔断器有质量问题?
1598
yxzx1718_365
文章数:579
年度积分:50
历史总积分:1598
注册时间:2008/9/1
发站内信
发表于:2009/4/24 16:31:04
#5楼
还是换新的吧
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/4/24 16:55:26
#6楼
接触问题
1100
ljxandny
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2009/4/24 17:06:19
#7楼
不是接触问题,螺丝拧得死死的。另外,换了新的温度也很高,很是郁闷!
1192
塞罕坝电器
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2009/4/24 17:26:54
#8楼
中间那路上下口的线接头处看一下,熔断器的上下接口氧化层太多。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/4/24 17:50:07
#9楼
接触电阻过大