发表于:2009/3/19 11:00:20
#0楼
变压器容量1000KVA,分接开关在三档,出口电压400伏以上,线路总长度250米(包含两端电缆),架空线500平方毫米铝绞线150米,引上和引下电缆3×240平方毫米铝芯电缆各50米,三根电缆,每根作为一相使用,电缆和铝绞线铝管压接,接头无发热现象;负荷总电流1000到1200安时配电室出线柜出线端测量电压400伏,到负载端测量电压降落到300伏,请教诸位大师造成这么大压降的原因