您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:3163 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/19 11:00:20
#0楼
变压器容量1000KVA,分接开关在三档,出口电压400伏以上,线路总长度250米(包含两端电缆),架空线500平方毫米铝绞线150米,引上和引下电缆3×240平方毫米铝芯电缆各50米,三根电缆,每根作为一相使用,电缆和铝绞线铝管压接,接头无发热现象;负荷总电流1000到1200安时配电室出线柜出线端测量电压400伏,到负载端测量电压降落到300伏,请教诸位大师造成这么大压降的原因
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/19 11:06:42
#1楼
三相负载平衡,无偏载问题。
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/19 12:02:47
#2楼
电压降和线路的电阻有关,从你的描述来看,线路的接头很多,且好几个地方是铜铝相连,这样电阻会增大不小,重点是检查各接头处是否有接触不良的地方。如果还不行就只有增加变压器出线端的电压了!我们一般是调在420V左右。
优秀是一种习惯!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/3/19 13:04:40
#3楼
线路线损
长度介质都有影响
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/19 13:21:32
#4楼
变压器已经调到最高档位了,已经无法再高了。接头没有问题,没有一处接头过热。大家通过计算导线截面没有问题。这台变压器供电另外一个车间时也是电压低。那时使用的是3根3×185+1的铜芯电缆,也是每根电缆作为一相使用。说是变压器的问题的话,那么出线柜的电压又正常,真的难以解释,也因此求助大家。
1424
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/3/19 16:00:39
#5楼
如果不接负载时电压是多少?
负载是否在工作呢?
如果去掉负载后,电压仍然降低很大
可以考虑变压器谐波过大,引起线路电压降较大?
测功率因数
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/19 17:09:23
#6楼
700安以下电压正常
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2009/3/19 21:01:53
#7楼
打开无功补偿看一下会不会好一点
852
448011085宋
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2009/3/19
发站内信
发表于:2009/3/19 23:48:28
#8楼
200KVA  380变3相220V输入端的电缆规格是多少怎么计算?小弟谢谢大家
852
448011085宋
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2009/3/19
发站内信
发表于:2009/3/19 23:55:03
#9楼
小弟剛開始學習這個就碰上問題了  電纜承受的電流怎么計算?  先謝謝各位了  如果哪位師傅知道 發個信息  13691457392

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005