您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:3164 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
891
秀泉
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/3/20 0:33:09
#10楼
我看还是变压器的问题,里边绕组有软结穿。打开看一下变压器。
1590
saiyon
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1590
注册时间:2003/6/8
发站内信
发表于:2009/3/20 8:46:01
#11楼
如果线路长的话,负载无法改变,可以在就地加装自动控制升压变压器
962
情雨
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2009/2/11
发站内信
发表于:2009/3/20 10:51:03
#12楼
除了线路损耗 你的电容补偿柜开起没有呢 功率因素起码要达到0.9左右压降问题才能好一点
899
心与心沟通
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2009/3/16
发站内信
发表于:2009/3/20 15:30:40
#13楼
97平方
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/20 16:59:30
#14楼
从安装变压器就有无功补偿,功率因数一直在0.95以上。
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/3/20 20:39:13
#15楼
接头电阻大导线距离有点长
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2009/3/21 8:17:53
#16楼
安装变压器的同时就进行无功补偿了,功率因数0.95以上。
908
SKOQDOUI
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2009/3/21
发站内信
发表于:2009/3/21 22:12:30
#17楼
电压降不会有100V那高,有60-70V之间是有的,见意迁变压器室.350米太远了.一年下来的线损不的了啊,!!!!把线全改成1500也有15-20V的压降.
1424
lrk2009
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2009/1/10
发站内信
发表于:2009/3/22 15:03:34
#18楼
不接负载的时候,电压也降么?
901
求学的路
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2009/3/18
发站内信
发表于:2009/3/23 19:07:37
#19楼
你可以这样检查。。。。首先估一下你厂的感性负载有多少。。。然后算一下无功和你补偿柜比较一下。。。。如果这个没有问题。。。。那检查一下你们的补偿柜是不是没有投入使用。。。。以前我厂就有一台变压器用了半年,显示屏的功率因数也在0.9以上。。。。但供电局罚了我们30万。。。一检查。。。。补偿柜没有投入使用。。。。。如果这都没有问题的话。。那就是你的线路太长了。。。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006