您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1620 [上一页] [1] [2] [下一页]
924
跟不上时代
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2009/3/14 12:26:20
#0楼
最近低压总柜老是跳闸!而且总会在上午。电流只有600A.过流值设置2000A.郁闷啊!请大家分析!谢!
860
lifei126
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:860
注册时间:2009/3/14
发站内信
发表于:2009/3/14 12:41:24
#1楼
不知道,帮顶
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/3/14 13:26:49
#2楼
上午一般会有个用电高峰,如果多台大功率电机设备同时启动会造成跳闸.可以对下属大功率电机设备设置分开关,并设定单机跳闸电流来找出引起跳闸的原因.
另外,电器老化也可能在高峰时间没到跳闸电流(2KA)就跳闸,所以最好对低压总柜定期进行保养检测电器可靠性,把电排和螺丝卸下涂上凡士林重新拧紧(松动会跳火)看看.
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/3/14 14:24:24
#3楼
你上午就在低压室去观察呀。听。看。
   你不去现在咱知道是什么原因?
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/14 14:29:46
#4楼
同意楼上的,你把钳形表挂上,在哪现场观察。才能找到原因。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1701
321456
文章数:227
年度积分:50
历史总积分:1701
注册时间:2007/2/17
发站内信
发表于:2009/3/14 15:45:33
#5楼
发热不?我以前有个500安的空开,只有100安都跳,后来一摸线好热,原来线没压接好。
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/3/14 16:48:25
#6楼
空开跳闸主要有3种原因,过流,过热,失压。
首先看看是不是过流引起的,是不是几台电机同时启动造成的,
其次看看是不是失压保护失灵了,
看情况不像是过热的现象,
stop
952
hanks00
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2008/12/5
发站内信
发表于:2009/3/14 16:55:23
#7楼
2楼说的很有道理。建议看看是否电器老化
1954
xiachuan
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:1954
注册时间:2006/12/22
发站内信
发表于:2009/3/14 17:30:22
#8楼
估计就是下面带有大功率的设备,楼主可以用钳形表测一下就知道了。看看是马上问题,还要就是看看线头有松动现象没有
2218
guxue
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2218
注册时间:2008/7/29
发站内信
发表于:2009/3/15 9:48:53
#9楼
楼上说的很有道理。建议看看是否电器老化


[此贴子已经被作者于2009-3-15 9:49:36编辑过]
sdysfzs

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006