请教一下,18KW加热器选多大的交流接触器,如果计算?


[此贴子已经被jint于2009-3-9 8:50:29编辑过]
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2009/3/7 21:54:58
#1楼
需要根据电压(220V或380V)和接法(星形/三角形)或者相数(单相/二相/三相)来决定该加热器的电流,最后根据电流(并放大一点余量)来选择合适的交流接触器。至于如果计算,你可去买本《电工基础》之类的书看看。
867
zdk108
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:867
注册时间:2009/2/17
发站内信
发表于:2009/3/7 22:01:16
#2楼
多谢赐教
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/3/8 11:29:44
#3楼
加热器的电流还是由厂家的说明书上的为准。按这个配套,选个接触器吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1868
花未全开月未圆
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:1868
注册时间:2007/7/5
发站内信
发表于:2009/3/8 16:07:20
#4楼
看说明
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/3/8 16:10:39
#5楼
18KW加热器的最大电流可以按照36A来估算,所以选一个40A的接触器就足够了!
优秀是一种习惯!
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/3/9 10:01:08
#6楼
40A的触点小了点了,在加大一个等级的吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1382
brshan
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1382
注册时间:2007/6/19
发站内信
发表于:2009/3/9 11:15:39
#7楼
同意二楼的,要看加热器是什么供电方式,是单相还是三相,如果是三相还要看加热器的接法。然后在根据公式计算电流,根据电流选择接触器。
966
zhtech
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/11/25
发站内信
发表于:2009/3/9 13:27:27
#8楼
这么大的加热器,一般都是三相分组供电的,用40A的够了
1000
HUIO3
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2009/3/9 17:38:48
#9楼
你不仅要考虑运行时的电流还要考虑起动电流对接触器的影响。因为冷态电阻是热态时的电阻的十分之一关系,所以起动电流应按10倍来算,不然你的接触器在启动过程中很容易烧触点