您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:26个,阅读:2884 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

有人会吗

39382
知道一点
文章数:23163
年度积分:1074
历史总积分:39382
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/3/5 18:33:17
#10楼
I1.5是个限位信号,外部使用的是常闭信号,即没物体时接通,在有限位要求的地方常这样用,是为了保证安全使用的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2322
刘国辉
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:2322
注册时间:2008/12/28
发站内信
发表于:2009/3/5 18:41:52
#11楼
通过修改外部线路就可以解决··
1533
yaogang_zhai
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1533
注册时间:2007/3/25
发站内信
发表于:2009/3/5 19:30:39
#12楼
建议用编程器,在物体没有到达皮带末端时,观查I1.5是否是ON状态,若不是,说明那个件是用常闭信号接到PLC的,在编程上写入LD NOT I1.5是正确的.
1533
yaogang_zhai
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1533
注册时间:2007/3/25
发站内信
发表于:2009/3/5 19:32:20
#13楼
对不起,应是 OR NOT I1.5
850
liuxvlai
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/3/5
发站内信
发表于:2009/3/5 21:20:24
#14楼
常闭没检测到时点通  因为程序用的非点 所以正常时程序断  检测到了接近开关就断了程序点通  以上的S就复位了    
我刚健 了PLC群敬请有兴趣的priend加入
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2009/3/5 21:27:40
#15楼
传感器常闭点接入PLC,当传感器动作时,常闭点断开,I1.5断开,此时复位指令被执行,电机停止。程序没问题。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
862
he2009james
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2009/3/5
发站内信
发表于:2009/3/6 10:35:11
#16楼
书上也会有错的....I1.5是常闭的话只要一接上电源R就就工作了....那么I1.2、I1.4就没有作用了.....
                          三人行、必有我师焉!
862
he2009james
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:862
注册时间:2009/3/5
发站内信
发表于:2009/3/6 10:43:37
#17楼
I1.5放在R的前面可以吗?这个程序没有自锁按纽启动按纽之后想停时松开手就得了.....
                          三人行、必有我师焉!
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2009/3/6 13:08:58
#18楼
以下是引用he2009james在2009-3-6 10:35:11的发言:
书上也会有错的....I1.5是常闭的话只要一接上电源R就就工作了....那么I1.2、I1.4就没有作用了.....
程序中用的是I1.5非点,也就是I1.5不通的时候复位R动作才被执行。而传感器上接的是闭点,当开关不动作时I1.5是闭合的,不会触发复位动作。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2009/3/6 13:11:27
#19楼
以下是引用he2009james在2009-3-6 10:43:37的发言:
I1.5放在R的前面可以吗?这个程序没有自锁按纽启动按纽之后想停时松开手就得了.....
这段程序用的是置位复位指令,当按下启动按钮后输出被置位,此时即使松开启动按钮时输出也不会断开,还会保持输出状态。
而只有当复位指令被执行后,输出才会断开。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005