您现在所在的是:

电工技术

回帖:50个,阅读:29123 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1060
ming618
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2009/3/18 23:33:53
#40楼
16平方。。。。

1202
starrain149
文章数:166
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2009/4/20
发站内信
发表于:2009/5/2 14:49:17
#41楼
按温度和电流16的OK,但线长了后的压降,我不知道怎么算?有谁说下?
926
sumf88
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2008/11/17
发站内信
发表于:2009/5/31 10:46:25
#42楼
16的,10平方的有点小,因为温度高和长期使用的因素
946
一桶油
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2009/5/26
发站内信
发表于:2009/5/31 20:25:11
#43楼
三相60/6=10、按选线标准时1.5--2.5倍。16的铜线即可!
900
twtyihc9999
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2009/6/4 22:33:40
#44楼
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,建议你弄25平方的.
900
twtyihc9999
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2009/6/4 22:41:16
#45楼
以下是引用qijg在2009-2-19 12:23:39的发言:
1平方铜线,在三相电情况下,可以带4个安培,三相电情况1个千瓦相当于4个安培,即1平方约1个千瓦,这个值考虑了启动电流的。单相情况下,可以带2个安培,即1平方约负载0.5千瓦。

一平方几个安培电流,需要具体看多少平方的线径。而且你说的三相1KW=4A简直就是胡说,1000/400*0.9*0.85=1.9A.单相的1000/220*0.9*0.85=3.45A
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2009/6/4 23:16:40
#46楼
这个和距离还有关系。。。。。
用卡尺量了计算。。。。
861
leiming910
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2009/6/5 10:14:09
#47楼
16平方的可以64A电流,如果穿管,高温的话,就弄25平方的比较保险!
1139
hanqingwang
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2007/8/18
发站内信
发表于:2009/6/20 2:18:36
#48楼
安全为好。。。支持16平方
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/6/20 22:10:27
#49楼
算总功率法最好,习惯性铜材每千瓦1平方,60A的话12平方就够了表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005