您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:2431 [上一页] [1] [2] [下一页]
1788
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2009/2/11 16:33:38
#0楼
请问各位在变频器应用中有没有一拖5台以上的情况?使用情况怎么样。前两天去一家钢厂接了几台改造了,10台1.5KW的电机配一台变频器,10台电机直接并联,同起停,同调速。用22KW的变频器,不晓得行不行?
 像这样多台电机同时拖动时容易出现什么问题?在输出加磁环有必要吗?
莫回头
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/2/11 16:41:15
#1楼
我记得说明书上好像是只能一拖二吧,没有听说拖这么多的,楼下说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/2/11 16:52:12
#2楼
我们用的ABB变频器就是一拖二,一拖五还没有听说过,不过你拖动的电机功率很小,应该没有什么问题。
优秀是一种习惯!
18727
aaxin2008
文章数:4985
年度积分:995
历史总积分:18727
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/2/11 17:05:07
#3楼
实践看看
 一花一世界,一佛一如来
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/2/11 19:25:06
#4楼
我用过一拖三,没问题
大家一起学习
920
zax
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2009/2/11 19:32:31
#5楼
可以,没问题.
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/11 20:05:56
#6楼
一拖十没问题,只要总功率不超变频器的功率就行,不过最好分别做一下热继保护,
1235
gmeva
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2009/2/11 20:33:44
#7楼
我见过1拖7的,功率比你的大
总有那么一种力量
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/2/11 22:48:52
#8楼
以下是引用zhangyongji在2009-2-11 16:33:38的发言:
请问各位在变频器应用中有没有一拖5台以上的情况?使用情况怎么样。前两天去一家钢厂接了几台改造了,10台1.5KW的电机配一台变频器,10台电机直接并联,同起停,同调速。用22KW的变频器,不晓得行不行?
  像这样多台电机同时拖动时容易出现什么问题?在输出加磁环有必要吗?
这个方案可以的。只是注意每台电机加接触器与热继电器作为过载保护,一旦电机过载,接触器将其断路。每路串磁环可以的,增加些成本罢了。
我是你的朋友
988
欧文他爸
文章数:697
年度积分:50
历史总积分:988
注册时间:2008/12/18
发站内信
发表于:2009/2/12 8:35:44
#9楼
可以这样做
1、总功率不能大于变频器的功率
2、必须在每台电机前分别加保护
曾经有个帖子讨论这个问题,可以搜索下
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!