您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:23个,阅读:3898 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/1/19 11:36:12
#0楼
我们有台机器,需要控制稳定,采用xmtd-8000的温控器,到设定温度后不自动关闭,有啥解决之法?
 一花一世界,一佛一如来
1068
kht95244
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2007/10/31
发站内信
发表于:2009/1/19 11:47:25
#1楼
换个温度控制器吧,横河,岛电,神港,欧姆龙,韩荣,奥托尼克斯,台达的都可以
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/1/19 11:51:25
#2楼
xmtd-8000这款不好吗?
 一花一世界,一佛一如来
4670
大名小名
文章数:2551
年度积分:49
历史总积分:4670
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/19 11:58:20
#3楼
多半是温控器坏了,换个温控器试试!
优秀是一种习惯!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/1/19 12:30:54
#4楼
如果确定是温控器本身不能关闭,那就只有换一个新的看看了。
大家一起学习
1515
幻雪
文章数:306
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2007/6/20
发站内信
发表于:2009/1/19 13:11:30
#5楼
xmtd-8000,不是那个智能的啥吗
从此走天涯!
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/1/19 13:37:18
#6楼
温度到达设定温度,依然上升,温控器是不是坏了?
 一花一世界,一佛一如来
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/1/19 13:59:27
#7楼
以下是引用aaxin2008在2009-1-19 13:37:18的发言:
温度到达设定温度,依然上升,温控器是不是坏了?

上升多少呢????10%,20%还是更多?

此时温控器是否继续输出呢?是不断的上升还是上升一个幅度后不上升了呢?

以上
1149
罗曼
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2009/1/19 14:02:02
#8楼
估计是温控仪坏了啊
5284
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5284
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/1/19 14:06:33
#9楼
温度上升,那输出点呢,有没有断开呀