我有一个电机后面装有一个译码器,我想让电机跑3米后自动停下(电机用在生产线上)但现在不知道译码器是怎样用的,请高手指点!先写了
5048
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5048
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/15 20:23:25
#1楼
要看说明书,看后面的编码器是多少精度的。
一般情况下是2500脉冲的。
1131
xuhuan
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2007/9/8
发站内信
发表于:2009/1/15 21:00:53
#2楼
你首先要了解编码器的分辨率,还有接线方式,及使用电压,才可以根据具体情况使用。OMRON PLC的高速计数功能,要求编码器的使用电压必须要DC24V,A、B相脉冲,再根据你的电机每转走多少距离对应多少脉冲,就可以用PLC进行控制。
1140
猫猫哥
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2009/1/15 22:11:52
#3楼
学到了!好的!
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/16 9:08:21
#4楼
买的时候可以选,有1000的,2000的等,好多规格的
说说
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/16 9:28:44
#5楼
附件

从10-2000 P/R都有,如图;看一下上面标的很清楚了;


[此贴子已经被作者于2009-1-16 9:29:31编辑过]
1424
wanghb
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2009/1/16 11:37:21
#6楼
这个叫ENCODER,我也学到拉
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/1/16 12:47:05
#7楼
我们也常用OMRON的,感觉还好用。呵呵,不过要选好规格。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1007
jian19899
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2008/6/22
发站内信
发表于:2009/1/17 23:28:04
#8楼
谢了,我想问一下如果我电机转一圈是50cm,那么我应该怎么算与控制,
初次用到这东西不太懂,请高手多多指教!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/1/18 14:30:58
#9楼
先看一下你的编码器一圈是多少个脉冲;
然后一圈对应设备的位移是多少;
这个就可以计算出位移与脉冲的比例关系了;