1131
zhang36386
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2006/2/17
发站内信
发表于:2009/1/9 11:48:32
#0楼
交流接触器引起的电路干扰这么解决
4720
大名小名
文章数:2551
年度积分:50
历史总积分:4720
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2009/1/9 12:09:43
#1楼
是什么干扰?加装输出电抗器可以抑制谐波干扰!
优秀是一种习惯!
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/1/9 12:11:42
#2楼
干扰你的什么东西??也不说明白


交流接触器是有触点开关,会产生火花,会成为干扰源;
可以在交流接触器线圈和触点并联阻容元件吸收干扰

我只是看看,不说话!
图
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 12:38:45
#3楼
是哪方面的干扰呀,线圈干扰还是触点火花干扰
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/9 12:39:51
#4楼
大容量的交流接触器可能对变频器有影响
不知道你的影响什么?故障现象是什么?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4432
fa_ybq
文章数:2137
年度积分:50
历史总积分:4432
注册时间:2008/11/14
发站内信
工控人谈电商
发表于:2009/1/9 13:17:39
#5楼
大容量的交流接触器可能对变频器有影响


主要是大容量投入时对电网电压的影响造成的对变频器的影响。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1131
zhang36386
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2006/2/17
发站内信
发表于:2009/1/9 13:32:33
#6楼
现象是1台电机通过电流互感器连接到数显电流表来产量它的电路,外围有许多加热线圈,加热是通过接触器控制的,电机不在工作的时候,再加热接触器导通或断开时,数显电流表上回有电流显示,而且会有很大的波动,电流互感器到数显电流表用的屏蔽线,屏蔽线一端接地,数显电流表接地,请教这个干扰这么解除
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/1/9 13:44:40
#7楼
呵呵,可以肯定的告诉你不是接触器的干扰
将加热线圈供电线路重新整理
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1131
zhang36386
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1131
注册时间:2006/2/17
发站内信
发表于:2009/1/9 14:05:17
#8楼
您的意思是加热线上的电流感应给互感器连接到表的信号线吗,可是我用的是屏蔽线,而且接地了啊
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/1/9 16:42:44
#9楼
看看加热线圈和电机一次回路间有无联系