发表于:2008/11/26 21:18:00
#0楼
有一个项目,用三菱QPLC与三菱J3伺服组成的运动控制系统。该系统设计成绝对位置控制,只在调试时设定一次系统原点后,便可正常工作。所以我准备不用接近开关来定原点,而是将伺服电机带动的工作台手动运行到想要的位置后,按下某一按钮后,将此位置设为系统原点。
但是我在设计过程中,翻看了QD75的定位手册,起初时被训导了。截图如下:
起初我认为,按照手册上的说法,如果进行定位控制,那么“1A13”就要与伺服放大器上的“CR”端接线。可是这么接线后,如果不进行QD75P手册上介绍的几种回原点方式的话,“1A13”是不会用信号输出的,而手册上的几种回原点方式中,没有我想要的这种。
我没办法,打电话给三菱的技术支持,他们也没有好的办法,告诉我不行就把伺服上的电池拿下后,再装上试试,以前也有人这样做过。
我一听这是什么办法啊!又开始找资料,终于,在J3的伺服放大器上找到了一个例子,如下图:
这回我看明白了,就算用QD75P模块与J3伺服连接,定位控制,“CLEAR”也不是必需与“CR”连接的,要看具体的控制方式。只要认为系统到原点后,给伺服的“CR”信号,让伺服放大器内的计数器清零就可以了。
另外再提醒一点,用QD75模块时,并不是像上图第5点说的那样,必需用差动方式,停电极也是可以的,我这个系统就是这么接的,不要被手册误导了。
该系统接线调试后,一切正常,达到了预期的效果。
