您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:18个,阅读:3843 [上一页] [1] [2] [下一页]
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/11/18 17:05:00
#0楼
现有一台45KW的富士VP系列变频器,在循环控制泵一拖二时(电机为30KW),当第一台泵到50HZ时,切换到第二台电机时会马上报OU,即过压报警。这是怎么回事儿啊?按说不应该呀!只是一个PID嘛,只不过一拖二,不应该报过压的呀?
4444
1213712137
文章数:3485
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/11/18 19:40:00
#1楼
第一台到50hz后,先停变频器,再转成工频,第二台泵变频KM吸合,在启动变频

变频器再有负载时【满载】,不能断开负载,否则会报警,严重的会挂掉
我只是看看,不说话!
图
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/18 20:18:00
#2楼
你的变频器出线端接了两组交流接触器吧
在变频器下端如果接了交流接触器,断开和吸合时,变频器一定要处于关机状态
说说
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/18 21:05:00
#3楼
没看懂这个问题的过程,当第一台达到50赫兹时,是断电第一台,再切换第二台?还是再并联第二台?
我是你的朋友
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/18 21:12:00
#4楼
不管怎么说,一拖二,好象是可以省点钱,可是一点都不省心。我改过这么一台机。一拖二的正反转带刹车。客户说他二个月就要换一次接触器。我给他改过之后现在己经一年多了,还没有换过,所以一拖二,在程序上是很有讲究的。没有相当的经验是很难体会得到。所以楼主所说的事,我想是程序没有搞好,不管是用继电器电路还是PLC电路,都没有设计好。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
947
wangluyu01
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2008/11/19 8:03:00
#5楼
以下是引用kdrjl在2008-11-18 21:05:00的发言:
没看懂这个问题的过程,当第一台达到50赫兹时,是断电第一台,再切换第二台?还是再并联第二台?
好像说的是切换,不是并联。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/11/19 9:41:00
#6楼
切换时先把变频器停止,延时后断开第一台电机,再接上第二台电机;
直接切换是肯定要报警的;
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/11/19 9:49:00
#7楼
大家可能理解上有一点问题,富士VP系列变频器有自动一拖二的功能,即:在做恒压供水的时候可以拖两台泵,当第一台泵到五十赫兹时还不能到达目标压力时,该泵就会自动切换到工频运行,经延时后第二台泵变频运行,但是现在的问题是第一台泵工频后,切换到第二台泵就会报过压。
2577
中邦电气
文章数:938
年度积分:45
历史总积分:2577
注册时间:2008/1/22
发站内信
发表于:2008/11/19 9:53:00
#8楼
我是这样理解楼主的意思的
当第一台到50后,然后在变频启动第二台!

给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2008/11/19 12:43:00
#9楼
楼上正解,但是在第二台起动的时候就报过压

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005