#0楼
我厂高压室带1250KVA变压器的高压开关柜老是跳闸,跳闸时低压侧电流还不到2400A,我想可能是高压过流电流设置的小了点,现在我想重新设一下,又不知道怎么设,望懂的朋友能指教一下,高压柜是德力西的。
990
gaofm1128
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2008/7/18
发站内信
发表于:2008/7/18 15:29:00
#1楼
可以调整你的高压继电保护的过电流继电器的整定值,不易调的过大,说得不一定对
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2008/7/18 19:10:00
#2楼
有没有搞错,1250的变压器,2400的电流还叫不过电流,你是怎么算的呀?服你了!呵呵
       键盘时常跟不上思路......
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2008/7/19 13:38:00
#3楼
谢谢!
1123
shy0528
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2004/6/25
发站内信
发表于:2008/7/20 16:00:00
#4楼
已过负荷
976
mobiao
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2008/2/15
发站内信
发表于:2008/7/20 17:04:00
#5楼
1250X1000X0.6=1973过啦!大哥
983
中强
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/8/1
发站内信
发表于:2008/8/3 15:23:00
#6楼
请教五楼/1250X1000X0.6=1973过啦!大哥/怎么算的啊
1478
lxiji123
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1478
注册时间:2004/9/21
发站内信
发表于:2008/8/3 19:58:00
#7楼
1250/0.4/1.732=1804A
自由自在的生活就是好...........................................
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2008/8/3 23:05:00
#8楼
是过电流的
不知你的高压可是10kv的。如果是高压侧电流设定不要超过140a按额定电流2倍整定不知道大家可认同
1047
日你娘
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2008/10/7 0:39:00
#9楼
二次电流等于容量*1.5倍    1250*1.5=1875A已过电流,只有想法减负荷,奉劝不要动保护整定值,会出大事的,到时你能扛得起?