4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/10/7 7:14:00
#10楼
1800A是正常的,2400A是不对的
我只是看看,不说话!
图
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2008/10/11 23:14:00
#11楼
二次电流等于容量*1.5倍    1250*1.5=1875A已过电流,只有想法减负荷,奉劝不要动保护整定值,会出大事的,到时你能扛得起?
----------------------------------------------

同意
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/10/12 11:57:00
#12楼
低压则功率因数是多少?如果功率因数低,可增加补偿电容来降低低压则电流。高压则的整定值私自不要调整,万一有什么发生,你真的担当不起。