更换电缆后,不接电动机,送电即跳闸。电缆摇测对地、相间均无问题。电压是1140伏。
1358
zhengquancai
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2008/2/16 15:24:00
#1楼
接线有误.        
你这是什么电机?电压1140V???
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1075
meichen
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/10/25
发站内信
发表于:2008/2/16 17:04:00
#2楼
电机1140v,160kw.仅接一负荷电缆,不会有误。
馈电开关有过流、漏电保护。同时带有几台电机,都能正常运转。这一路仅接电缆就掉电,接其中一相也掉电。想不通。
2673
nhsl
文章数:467
年度积分:50
历史总积分:2673
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2008/2/16 18:36:00
#3楼
为什么不上传一张你现场的照片呢?
15515
fvzv
文章数:223
年度积分:620
历史总积分:15515
注册时间:2007/2/9
发站内信
发表于:2008/2/16 19:54:00
#4楼
用的高压电缆吗?
是否接头没处理好
1100
asd-dsa
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2008/2/13
发站内信
发表于:2008/2/21 21:21:00
#5楼
小问题:
分布电容引起的
偶在07年《电世界》杂志第十期有详细论述。






[此贴子已经被作者于2008-2-23 21:01:18编辑过]
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1075
meichen
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/10/25
发站内信
发表于:2008/2/23 12:17:00
#6楼
请问那篇文章的名称?
1100
asd-dsa
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2008/2/13
发站内信
发表于:2008/2/23 21:00:00
#7楼
是在07年《电世界》杂志第十期34页的“因分布电容引起矿井电气设备故障两例”
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1075
meichen
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1075
注册时间:2006/10/25
发站内信
发表于:2008/2/24 15:35:00
#8楼
我处已经买不到这本杂志,您能否把大作发到我的邮箱?zhaoxveyong@126.con
1100
asd-dsa
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2008/2/13
发站内信
发表于:2008/2/24 16:23:00
#9楼
定稿已没有了,只能发个原始稿的。
内容基本与定稿一样
邮件已发出请查收