您现在所在的是:

运动控制

回帖:12个,阅读:3103 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教伺服问题

1211
xlxlab
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2007/11/15 14:04:00
#0楼
各位大虾,你们好,我是刚刚接触伺服,现在我想问的是编码器分辩率是不是就是电机一转时需要的脉冲数?对这个概念还不清楚,谢谢!!!
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/11/15 15:29:00
#1楼
是的
在电子齿轮比是1:1的情况下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
919
zxb1213
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2007/12/2
发站内信
发表于:2007/12/2 16:53:00
#2楼
不是
分辨率=脉冲数*n
n就要看编码器的结构了,松下的光电编码器一般是4
902
lialliao0035
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2007/12/2
发站内信
发表于:2007/12/2 18:34:00
#3楼
我还不太知道这东西。请各位高手说的详细一点。
1003
zbihnwpu
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2007/10/19
发站内信
发表于:2007/12/3 17:17:00
#4楼
应该是
脉冲数=分辨率*4
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/5 9:17:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
949
redcyber88
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2007/11/22
发站内信
发表于:2007/12/8 14:57:00
#6楼
正确的答案是
脉冲数*4=编码器的分辩率
902
332337208
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2007/12/11
发站内信
发表于:2007/12/11 13:06:00
#7楼
小弟也是刚接触伺服电机的,买了人旧的100W电机,松下的,想搞搞,结果连线都不会接,请问哪位老师可以赐教?我的邮箱332337208@QQ.COM


[此贴子已经被作者于2007-12-11 13:07:49编辑过]
1211
xlxlab
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2007/12/12 15:38:00
#8楼
你到这个网上下载点松下伺服资料,看你是速度公还是位置或者是力矩控制进行接线就行了,这个到不难
1211
xlxlab
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2005/5/24
发站内信
发表于:2007/12/12 15:41:00
#9楼
我想问一下,绝对编码器在编程接线时与增量编码器是否有不一样的地方,谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006