发表于:2007/8/10 15:28:00
#0楼
用三菱FX2N+1PG控制步进电机,步进电机驱动器没有0点输出的功能(PG0信号),打算直接将DOG作为原点位置(看到过有机器这么做),即机器在缓慢移动过程中,一旦检测到DOG输入就马上停止,把该点作为归零原点。
但在调试过程中发现电机一旦检测到DOG电机马上反转,直到DOG OFF 时电机停止,是不是参数设置的问题?
【个别参数:0点标志数目=0;原点返回高速=200;原点返回蠕动速度=50(0、1也设置过,结果一样);原点位置=0】
另外,看到有些电机控制模块说明,归零方法有好几种,但都是DOG与限位开关,或DOG与0信号结合起来使用。
限位开关怎么连线?怎么给PLC程序使用?怎么输入到模块或PLC中?一堆问题啊,不知道怎么使用。
我们的电机都没有0点输出功能,所以DOG与0点信号结合起来没有用过。
一直来都是用DOG作为原点定位的,这次新PLC程序开发,采用的1PG模块、参数都跟原来的一样,就是PLC程序架构不一样,调试归零动作就不能按原来的进行,求各位大侠相助。
[此贴子已经被作者于2007-8-10 15:40:14编辑过]