您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:4933 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

零线带电了?

1120
萧仔
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2006/9/18
发站内信
发表于:2007/6/22 21:59:00
#0楼
我这里是搞工地临时用电的,三相五线供电,在二级箱换一漏电开关时,发现零线带电了,一级箱的漏电开关居然没跳。(一级箱 的漏电开关是好的)
这怎回事呀??
1367
qys760116
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1367
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2007/6/22 22:40:00
#1楼
应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/6/23 0:51:00
#2楼
关漏电开关什么事,没有漏电,漏电开关当然不跳。
二楼说的对:“应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了”
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/24 20:43:00
#3楼
dd
我只是看看,不说话!
图
1183
heyuli2000
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1183
注册时间:2006/11/9
发站内信
发表于:2007/6/24 21:46:00
#4楼
支持二楼
1101
huzivshx
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2007/6/24 21:48:00
#5楼
赞同二楼意见
1510
绿岛
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1510
注册时间:2006/9/26
发站内信
发表于:2007/6/24 21:59:00
#6楼
赞同二楼意见
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/25 12:47:00
#7楼
不应该啊。能确定一极箱的漏电开关是好的。三相电呀。总零线有电没跳?
1115
lanyufeiji
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/12/29
发站内信
发表于:2007/6/26 0:06:00
#8楼
零线  经过漏电保护器了吗?
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/26 19:22:00
#9楼
跟你说不清
我只是看看,不说话!
图