零线带电了?

1070
萧仔
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2006/9/18
发站内信
发表于:2007/6/22 21:59:00
#0楼
我这里是搞工地临时用电的,三相五线供电,在二级箱换一漏电开关时,发现零线带电了,一级箱的漏电开关居然没跳。(一级箱 的漏电开关是好的)
这怎回事呀??
1317
qys760116
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2007/6/22 22:40:00
#1楼
应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了
7089
陈景廉
文章数:1853
年度积分:49
历史总积分:7089
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/6/23 0:51:00
#2楼
关漏电开关什么事,没有漏电,漏电开关当然不跳。
二楼说的对:“应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了”
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/24 20:43:00
#3楼
dd
我只是看看,不说话!
图
1133
heyuli2000
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1133
注册时间:2006/11/9
发站内信
发表于:2007/6/24 21:46:00
#4楼
支持二楼
1051
huzivshx
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2007/6/24 21:48:00
#5楼
赞同二楼意见
1460
绿岛
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1460
注册时间:2006/9/26
发站内信
发表于:2007/6/24 21:59:00
#6楼
赞同二楼意见
1002
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/25 12:47:00
#7楼
不应该啊。能确定一极箱的漏电开关是好的。三相电呀。总零线有电没跳?
1065
lanyufeiji
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2006/12/29
发站内信
发表于:2007/6/26 0:06:00
#8楼
零线  经过漏电保护器了吗?
4444
1213712137
文章数:3486
年度积分:47
历史总积分:4444
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/6/26 19:22:00
#9楼
跟你说不清