您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:5017 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

零线带电了?

1161
x66jg
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2005/8/14
发站内信
发表于:2007/6/28 22:15:00
#10楼
支持二楼的朋友
1224
卢秋科
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2006/2/16
发站内信
发表于:2007/6/29 9:14:00
#11楼
[fly][color=blueness]同意二楼[/color][/fly]
大家共同进步
1158
ZZZXXX
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1158
注册时间:2006/5/25
发站内信
发表于:2007/6/29 13:42:00
#12楼
不支持二楼,他既然去换开关时发现漏电,后边的负载应该是已经断开了的,这时发现零线带电不会是断线,而应该是三相五线这种供电方式造成的。
2898
yan4109
文章数:301
年度积分:50
历史总积分:2898
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2007/6/29 16:30:00
#13楼
lai
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2007/6/30 22:32:00
#14楼
各位大侠三相五线是怎么布线啊,二根0线吗?
1150
wslxg
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1150
注册时间:2002/11/24
发站内信
发表于:2007/7/28 10:43:00
#15楼
支持二楼的朋友
1243
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1243
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/9/7 14:07:00
#16楼
零线断了,离谱!
1006
lyx1254
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2007/9/6
发站内信
发表于:2007/9/7 14:51:00
#17楼
二楼是正确的,
6593
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6593
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2007/9/7 19:30:00
#18楼
同意二楼,应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了.
1303
356419sdf
文章数:130
年度积分:50
历史总积分:1303
注册时间:2007/9/17
发站内信
发表于:2007/9/22 11:06:00
#19楼
以下是引用qys760116在2007-6-22 22:40:00的发言:
应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了