您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:7960 [上一页] [1] [2] [下一页]
918
bofengxing
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2007/5/27
发站内信
发表于:2007/5/27 15:24:00
#0楼
如何在不打开电机的情况下,判断电机是否烧毁?,用什么仪表?万用表可以吗?
1136
lmjczm
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2006/5/4
发站内信
发表于:2007/5/27 15:39:00
#1楼
用万用表就可以啦
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
1525
lovefeyer
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2007/5/27 20:41:00
#2楼
经验+万用表能判断80-90%
986
fuyongcheng
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2007/5/27
发站内信
发表于:2007/5/27 20:51:00
#3楼
用万用表量其阻值是否短路量线圈是否接地
918
bofengxing
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2007/5/27
发站内信
发表于:2007/5/28 4:21:00
#4楼
电机线圈的阻值一般多大?
1053
shuang1112
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2005/11/14
发站内信
发表于:2007/5/28 9:55:00
#5楼
电机功率不一样,阻值也不一样,要多积累经验值.
诚交工控朋友!
2026
msbo-001
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:2026
注册时间:2006/12/10
发站内信
发表于:2007/5/28 16:29:00
#6楼
用兆欧表摇一下
1518
huyongjie
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1518
注册时间:2002/6/21
发站内信
发表于:2007/5/28 16:35:00
#7楼
望:看电机工作在什么样的环境
闻:有没有异味(烧焦糊的气味)产生
问:当时在场的员工是否能给你一些有用的信息帮助
切:用万用表测量每个线圈的绕阻是否正常平衡
确认电机是损坏了,那就下刀吧,线圈,轴承,装配精度,毫不留情

表情
[此贴子已经被作者于2007-5-28 16:41:08编辑过]
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
955
xiaojinuli
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2007/5/25
发站内信
发表于:2007/5/28 21:21:00
#8楼
一,用手去摸一下电机的定子温度,如短路,温度会很高的
二,去闻一下接线盒有没有烧焦味
三,用摇表摇一下热保护的下侧
918
bofengxing
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2007/5/27
发站内信
发表于:2007/5/29 5:20:00
#9楼
唉,是潜水泵的电机,这些一个都没有,不过每2根相线间阻值都在4-6之间(数字表测量)