您现在所在的是:

运动控制

回帖:6个,阅读:2144 [上一页] [1] [下一页]
1082
fanf739
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2007/4/22 20:00:00
#0楼
我现在也遇到一个问题啊我用drva指令控制Y0和Y1结果呢正转可以反转不可以啊!我也不知道为什么啊请高手帮忙指点迷津啊!开始以为是我的这套系统坏了啊换了套还是这样啊!谢谢!我的控制是FX1N +东方的驱动器+马达
程序为:
           LD  X1
           SET M1
           DADD K1000 D10 D10
           LD X2
           SET M2
           SUBB D10 K1000 D10
           LD M1
           OR M2
           DVRA D10 K1000 Y0 Y1
           AND  M8029  
           RST   M0
           RST   M1
           END
线路部分不知道有没有接错啊
我是这样接的啊 驱动器输入部分的接线: Y0 接东方马达驱动器的信号输入插座的2号脚  Y1 接驱动器的4号脚  驱动器的1和3号接开关电源的+24V   11和12号脚接开关电源的啊正极和负极  驱动器的输出部分接线是正确的啊!按照说明书接的啊
PLC Y0和Y1的公共端接外部的负极! 不知道为何原因反转的时候它不转,后来加了两个电阻(2K)在Y0 Y1端子上,可是还是不可以啊  请老师傅帮忙看看怎么会事到底是什么原因啊!本人很急望各位高手帮忙啊!

  并且我们可以看到反转时Y0和Y1 的只是灯有亮,就是不转啊!可是当到了正转的时候Y0亮的时候马达可以转啊 郁闷真的不知道是什么原因啊请大家帮忙啊急啊
1082
fanf739
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2007/4/24 17:02:00
#1楼
怎么没有高手指导一下啊
2185
xiayuboy0377
文章数:445
年度积分:50
历史总积分:2185
注册时间:2004/6/17
发站内信
发表于:2007/4/24 20:21:00
#2楼
DRVA是绝对指令
,用DRVI

试一下

DRVI K-1000 K1000 Y0 Y1
DRVI K1000 K1000 Y0 Y1
记不清楚是先脉冲还是先频率,把前两个数值换一下即可
爱是一种借口
2185
发表于:2007/4/25 13:09:00
#4楼
楼上的高手我想问下你这两个指令有什么不一样的啊用法!你能给我讲解明白一点吗!谢谢你的指导啊!我的QQ418473770
1082
fanf739
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2007/5/7 10:36:00
#5楼
怎么没有人帮我啊
1082
fanf739
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2005/10/19
发站内信
发表于:2007/5/18 10:27:00
#6楼
我知道什么原因了啊!