您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:3761 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器故障

993
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/1/31 22:38:00
#0楼
电机转速减慢,变频器频率下降的时候,变频器就跳了,是什么原因啊.4--20ma的压力变送器信号直接到变频器上,没有经过PLC,应该不是参数设置的问题吧.将减速时间改了,好象都不起什么作用,还是要跳闸
35460
lifuquan611
文章数:15390
年度积分:420
历史总积分:35460
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/2/1 8:25:00
#1楼
是参数没调好吧,风机泵类有专用的变频器,其实就是曲线不同,具体搂主分析一下。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/2/1 17:43:00
#2楼
力矩不合适吧
积极发言,有错请纠正,谢谢!
993
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/2/1 20:11:00
#3楼
我们用的是西门子430的变频器
956
yanwuqing
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2007/2/1 21:41:00
#4楼
变频器跳闸面板上没有显示故障代码吗?你看看你的宏设置是不是正确,泵类负载和风机类负载是不一样的设置。
986
gldgldgl2002
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2005/3/17
发站内信
发表于:2007/2/2 9:08:00
#5楼
应该是参数设置问题
 在论坛过日子的感觉真好
993
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2007/2/4 15:37:00
#6楼
我觉得不是参数的设置问题,我想会不会是压力变送器回来的信号引起的呢,因为这套系统是压力变送器送给变频器的信号,而不是PLC直接给的,而我们另外一套系统就是压力变送器先把信号送到PLC,然后PLC再给变频器信号控制的
954
zhangpei816
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2007/5/8
发站内信
发表于:2007/5/8 15:34:00
#7楼
我想请问一下   我那变频器材出现了故障  报警器频繁报警  变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横      有人可以回答下吗?
954
zhangpei816
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2007/5/8
发站内信
发表于:2007/5/8 15:34:00
#8楼

我想请问一下   我那变频器材出现了故障  报警器频繁报警  变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横      有人可以回答下吗?
2358
dzhphd
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:2358
注册时间:2005/6/1
发站内信
发表于:2007/5/9 7:43:00
#9楼
是过热吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007