1322
xfdaiyajun
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2003/1/9
发站内信
发表于:2003/7/21 16:39:00
#50楼
估计不是是恒钮矩的负载吧!

表情
[此贴子已经被作者于2003-7-22 14:25:49编辑过]
812
zzfy
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:812
注册时间:2002/12/9
发站内信
发表于:2003/7/24 12:38:00
#51楼
若负载惯量小,如液压泵等空载启动一般没问题。有的大电机只有三个接头,这样便宜的话只能用自耦降压启动。OK。
833
suwenliang
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:833
注册时间:2003/1/11
发站内信
发表于:2003/7/25 0:04:00
#52楼
只要你们的供电系统能满足启动要求完全可以采用星三角启动。我公司110KW电动机也采用的星三角启动。
948
LIN771729
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2003/4/9
发站内信
发表于:2003/7/25 12:48:00
#53楼
当然可以,只要电网容量足够大,且不会影响其他设备的正常运行!
我是小鸟,但我想飞高一点
948
LIN771729
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2003/4/9
发站内信
发表于:2003/7/25 12:50:00
#54楼
当然可以,只要电网容量足够大!
我是小鸟,但我想飞高一点
904
TG_PANG
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2003/7/29 8:49:00
#55楼
理论上完全可以用星三角启动,实际中我们也是这样做的,最大是做到220KW,除了热继外,其它全用正泰产品,没有问题。
859
石孝華
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2002/3/16
发站内信
发表于:2003/7/29 11:17:00
#56楼
當然可以用,也勿須多好的接觸器,我們一台200KW水泵馬達用國產人民電氣,用得也很好。
984
朋友
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2003/7/25
发站内信
发表于:2003/7/31 12:19:00
#57楼
真是不可思意,65KW电机可以直接启动,那对电网的影响多大呀!
815
njzxj
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2002/5/5
发站内信
发表于:2003/7/31 12:55:00
#58楼
能否采用星-三角启动,还要看条件
能否采用星-三角启动,还要看条件:首先是负载,如果启动负载小,就没有多大问题;否则,还是用软启动或变频;其次:电网的能力是否足够大,主要是变压器能否承担的了启动时的电流冲击;最后:电压等级如何,如果是高压电机,别说是星-三角,就是直接启动也没问题。
806
liubaoxiang
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2002/10/15
发站内信
发表于:2003/8/1 21:17:00
#59楼
可以啊,我公司5000kw的电机直接启动