您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:261个,阅读:107456 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [27] [下一页]
981
xwd
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2001/6/11
发站内信
发表于:2003/4/28 12:37:00
#20楼
理论上任何容量的电机都可以直接启动,关键是看你的电网容量。如果电机功率只有电网富裕容量的20%,你可以频繁启动,20%——40%只能间歇启动。


[此贴子已经被作者于2003-4-28 12:45:01编辑过]
922
Sunen
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2003/4/28
发站内信
发表于:2003/4/28 20:52:00
#21楼
可以,只要你的电网容量允许。当然后变频器软启更好但经济上一次性投资较大。
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2003/4/30 10:44:00
#22楼
不是不可以直接启动,而是瞬间电流太大,
用星/三角启动或软启动,要好的多
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/5/1 18:05:00
#23楼
要根据你的供电系统容量 ,供电线路压降决定是否可以采用,还有你的负载情况决定是采用星三角还是自耦降压启动。
2210
ylsw
文章数:436
年度积分:50
历史总积分:2210
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2003/5/1 19:22:00
#24楼
用启动器会简单很多。
愿在此结识更多的工控界朋友。。。
http://www.gktd.com/
1181
feng89
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1181
注册时间:2002/10/23
发站内信
发表于:2003/5/2 10:14:00
#25楼
90KW电机如变压器够用,直接起动都没问题!如三角形起动,用普通的接触器都没问题,我的155KW的电动机直接起动都是用300多元的一个接触器没有问题!
135元10点PLC,6点输入,4点继电器输出,带外壳、开关电源。
WWW.FXPLC.CN
1322
xfdaiyajun
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2003/1/9
发站内信
发表于:2003/5/3 15:58:00
#26楼
90KW没问题!我们用了一个250KW的星三角启动一直挺好的。全部国产接触器。老板不愿意掏银子。
1714
wwj456
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1714
注册时间:2003/3/22
发站内信
发表于:2003/5/4 10:49:00
#27楼
可以
906
syf-6568362
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2003/5/4
发站内信
发表于:2003/5/4 17:20:00
#28楼
当然可以.
906
syf-6568362
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2003/5/4
发站内信
发表于:2003/5/4 17:32:00
#29楼
我上公司两台电机110kw,100kw都用星三角起动但对变压器容余有要求.