您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:261个,阅读:107456 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [27] [下一页]
818
阳光下的老牛
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:818
注册时间:2002/12/3
发站内信
发表于:2003/6/17 13:24:00
#30楼
只要设备、电网没特殊要求,这样做也无不可,但一般不推荐!最好用软启动器,当然有一种传统的便宜的办法是自偶降压启动!!!
954
yanyu
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2003/3/10
发站内信
发表于:2003/6/23 7:06:00
#31楼
可以用Y-△启动我这里一台设备上有四台110KW都是这样启动还用反接制动呢
910
lihhh
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2002/3/8
发站内信
发表于:2003/6/25 3:25:00
#32楼
完全可以星三角启动,只要按常规的计算方法选接触器就行,同时看供电变压器和空气开关,应尽量大一些,我厂三配有三台1000kva变压器并联运行,高峰时同时开6台220kw电机,还可以再启动一台。
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2003/6/25 7:49:00
#33楼
没问题。请注意星启动时封头接触器的接法。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
909
高祥
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2003/6/26
发站内信
发表于:2003/6/26 20:47:00
#34楼
表情表情完全可以用星--三角降压启动,我们15--246kw全用此方式
909
高祥
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2003/6/26
发站内信
发表于:2003/6/26 20:52:00
#35楼
表情表情完全可以用星--三角降压启动,我们15--246kw全用此方式
1043
qinfeng
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2003/5/12
发站内信
发表于:2003/6/26 21:37:00
#36楼
完全可以。我们一台粉碎机就是90KW,控制柜还是我们自己做的。用的还是国产接触器。
961
nei_yubo
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2003/6/19
发站内信
发表于:2003/6/26 23:03:00
#37楼
用西门子软启动,启动之后旁路很好用,还可一个带几个电机。
904
TAOT
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2002/12/1
发站内信
发表于:2003/6/28 7:59:00
#38楼
我们这儿200KW水泵的也这样启动,接触器用CJ20-400A的
好好学习,天天向上
990
dishaoyue
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2001/8/14
发站内信
发表于:2003/7/4 8:29:00
#39楼
90KW的电机星三角启动应该没问题,我们有一台用了好几年从来没问题,但它启动是无载的,有载的情况下没敢过.