您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:261个,阅读:107459 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
927
fvuve
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2005/2/14 10:58:00
#130楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
923
fincoo
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2005/2/14 17:33:00
#131楼
煤矿的电机100KW直接启动的有的是,那是因为他们的变压器容量非常大,冗余大,才能受的了,有公式可以计算的
902
meishaoli
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/3/4
发站内信
发表于:2005/3/4 9:59:00
#132楼
首先要考虑电动机接入的系统的容量,主要是上级变压器的容量和此变压器所代其他的负荷,如果没有达到2:3( 一共)可以直接启动,90KW的电动机如果是380V,额定电流大约180A,直接启动电流要1100A左右,这和电动机本身的特性有关,还要看电动机的负载类型,如果是风机,启动时间需要很长8S-12S,如果是泵,启动时间短一些,如果符合条件,直接启动也可以,软启动,要好多银子,星脚启动不可靠
768
mokchong
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2002/7/30
发站内信
发表于:2005/3/4 10:21:00
#133楼
当然可以啊,我在饲料生产线的粉碎机200HP就是用星-角启动的,不过接触器最好用好点,因为触点不好电弧大,很容易损坏东西,故障也多,很危险的。
1935
六六六六
文章数:395
年度积分:50
历史总积分:1935
注册时间:2005/1/14
发站内信
发表于:2005/3/4 19:45:00
#134楼
没经过这样的大电机星-角启动.向你们学习来了
今天要努力!!
1042
phb741288
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2004/12/13
发站内信
发表于:2005/3/4 20:49:00
#135楼
75KW的电机重载也没有多大问题,我单位的电机是三菱的、接触器是安川的。
932
hahaer
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2005/6/21 17:19:00
#136楼
启动方式的选择:
                     容量比=电动机功率(kw)/供电变压器容量(kva)
               容量比<=03,直接启动; 0.3<容量比<=0.58,星三角; 容量比〉0.58,延边三角/            自耦/电子软启动
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/6/22 23:20:00
#137楼
楼上的朋友们:大功率电机启动是有点麻烦.但是,如果阁下使用的是风机或水泵.
不妨将设备用途发至: dx_hb0686@263.net  
    在恒流(不改变设备流量,与系统压力要求)情况下,我们已成功将多数流体的功率下降50-85%.
     大幅降低设备功率,节能也非常可观.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1088
aotooc
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2004/6/2
发站内信
发表于:2005/6/29 14:27:00
#138楼
只要你的电网容量够大的话,电机是没有问题。功率再大一点也行
941
wangyw
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2005/8/10 17:04:00
#139楼
这主要取决于你处供电容量及保护配置,如果供电容量允许,直接启动也可以。一般当电动机的容量超过供电容量的1/3时,就不允许直接启动。