922
CHENFENGKE19
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2007/1/6 23:19:00
#190楼
90KW的我公司用自藕变压器的  接触器用苏州西门子   1000左右一个接触器  软起动太贵了
1002
wujunlook
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2007/1/15
发站内信
发表于:2007/1/16 1:27:00
#191楼
只要变压器的容量允许,理论上是可行的
  出东海落西山,愁也一天,喜也一天,遇事不钻牛角尖;人也舒坦,心也舒坦,常与知己聊聊天;古也谈谈,今也谈谈,不是神仙赛神仙。
934
heshijie168
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2007/3/20 14:30:00
#192楼
行是行,不过最好还是用软起动
good good study , day day up!
978
250363229
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/1/30
发站内信
发表于:2007/3/26 10:43:00
#193楼
15000kw   he  5000kw  zhe me da de dian ji yong zai na li de ya ?
mei jian guo zhe me da de dian dong ji !
914
kokoko1
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2007/4/4
发站内信
发表于:2007/4/4 12:42:00
#194楼
双速电机怎没控制45kw。帮帮忙?各位
KOU YIDE
368
TA变频器
文章数:-22
年度积分:50
历史总积分:368
注册时间:2007/4/6
发站内信
发表于:2007/4/7 11:54:00
#195楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
619265031
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2007/4/25 19:36:00
#196楼
请教
请教,老师:
     6台110KW的风机,能否用星三角启动方式启动(厂里有2台变压器,容量不详)?谢谢告之!表情
912
jwq2002
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2004/4/9
发站内信
发表于:2007/5/31 22:33:00
#197楼
正常情况下,大于30KW的电机正常使用一般要求要星形启动三角型工作。
直接三角型启动电流是原来的5到7倍,所以对电网的影响特别大。90KW的电机最好星形启动,三角形工作。45KW及以上用自耦变压器起动。。不过这些都不是绝对的。如果你不带负载起动,或是你的电网负荷足够大你也可以直接启动。我个人建议还是降压启动。
914
yucheng100a
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2007/6/1
发站内信
发表于:2007/6/1 11:51:00
#198楼
可以,我们也这样做过,不过要配好的元器件.
3434
mlqwain
文章数:712
年度积分:53
历史总积分:3434
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2007/6/6 20:40:00
#199楼
可以的我公司有一台也是90KW的空压机就是用星三角起动的