您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:261个,阅读:107459 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [27] [下一页]
913
legend06t5k
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2003/11/22
发站内信
发表于:2004/3/26 14:41:00
#100楼
关键在于你的变压器有多大?我们这里250KW的都是星三角启动,而且300KW的星三角启动我也见过,没问题的!
1228
zxsxy8
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1228
注册时间:2004/3/13
发站内信
发表于:2004/4/5 8:39:00
#101楼
这要根据你的变压器容量而定,我建议最好是用软起动器,一是对电网冲击小,二是对电机本身的损害也小。
963
yjf598
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2003/9/27
发站内信
发表于:2004/4/6 21:19:00
#102楼
星三角启动没问题!要注意两个问题:一是星型启动时间大概要10秒;二是星-三角转换最好经过一个短延时!
911
godsiemens
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2003/6/9
发站内信
发表于:2004/4/9 16:19:00
#103楼
可以
但要注意工厂整个负荷哦
1020
ziqao
文章数:14
年度积分:53
历史总积分:1020
注册时间:2003/5/10
发站内信
发表于:2004/4/9 22:21:00
#104楼
280KW空压机也可用
905
aiquanjun
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/4/10
发站内信
发表于:2004/4/10 15:58:00
#105楼
启动
低压交流感应电动机的起动方式主要有直接起动、星-三角起动、延边起动、自耦起动,用何种方式,主要是看起动是电动机对电网的压降,当然还有电机本身结构是否可以直接起动,以及起动转矩和对机械冲击的要求,所以,决定电机的起动方式不能只看功率,要多方面的考虑。
  电网方面主要看你的变压器的容量,要求濒繁起动的电机,要直接起动的话,其容量不超过变压器的20%。
905
aiquanjun
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/4/10
发站内信
发表于:2004/4/10 16:01:00
#106楼
起动
我在做工程的时间,一台110KW的水泵电机,我的变压器是1250KVA,我就直接起动,并没有什么问题!
926
wxw201
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2004/4/8
发站内信
发表于:2004/6/21 13:54:00
#107楼
大家始终在议论议论这个问题:这样大的电机能否直接起动呢?并不是这个意思,电网过小,就要用变频或者软起动器(性能好),即使你直接起动可能也没什麽大的问题,但有一点,用了软起动器之后,会更好的保护设备等。
软起动器一级代理。
918
RenleGd
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2004/6/22
发站内信
发表于:2004/6/22 19:13:00
#108楼
支持楼上的表情
957
lwb399
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2004/4/20
发站内信
发表于:2004/6/29 21:17:00
#109楼
90KW用不太好电流太大,用最好是用自耦降压,软启动,单启动到没必要用变频器太贵

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报