关于三菱小型系列PLC的RUN与STOP 在PL
关于三菱小型系列PLC的RUN与STOP
在PLC运行方式控制上OMRON小型系列为上电即开始运行,但三菱的小型系列从F、F1、F2开始都设有专用的RUN、STOP控制端子,必须将RUN端子与COM接通时PLC才能运行,STOP接通、RUN断开或RUN、STOP同时接通时都停止运行。三菱小型系列发展到FX系列时为了应用更加灵活在PLC上的外设电缆插口旁边增加了一个RUN/STOP控制纽子开关,在有些系列中取消了外部的RUN、STOP端子,但FX2系列还有RUN端子。当内置纽子开关处于RUN位置时PLC上电既强制运行,PLC的运行不受外部的端子控制。FX2系列当该纽子开关处于STOP位置时,使用外部的RUN端子控制PLC运行与停止,但必须通过以下程序进行控制:
LD M8000(运行监视)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
其中X001为STOP控制端子,也可以使用其它的输入端子。
对于没有RUN端子的其它FX系列也可以使用以下程序进行控制:
LD X000(RUN控制信号)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
其中X000为RUN控制信号,X001为STOP控制信号。
因手头没有资料,凭记忆所写,如有不当之处欢迎大家指正,并请大家一起交流探讨。