一个PLC出了点故障,其实是有多方面的!首先我们要确定到底是哪一块板出了故障!三菱的PLC不外呼三板组合,CPU板,I/O板,电源板!一台PLC,如果跟手编/电脑连接不上,电池有电,可是插上电池,电池灯却常亮,PLC里面没程序可是一通电就莫名其妙的运转,运转的方式是乱七八糟的…………这些往往都是CPU板的故障!一台PLC它运转的时候,该输入的没反应(很大的可能性是输入旁的小集成块坏了),该输出的没输出(很大的可能性是输出继电器坏了),楼主所说的不能运行一般也是I/O板的故障,重点查一下I/O板上的RUN与COM两个点!首先你要确定你的接线端子上面代表RUN与COM的两个点的装螺丝的下面的那个东东有没有松动,会不会是跟I/O板上的RUN与COM有脱位!排除这个可能性后你要检查一下I/O板上的RUN与COM两个点的线路,看看有没有断了………………
我所说的不一定正确,但是可以给楼主一个参考!呵呵~~


[此贴子已经被tigerwu于2004-11-20 11:22:02编辑过]
3667
亚通机电8
文章数:844
年度积分:50
历史总积分:3667
注册时间:2003/7/4
发站内信
发表于:2004/11/20 9:05:00
#11楼
我是搞销售的不是搞技术的,说的不对大家不要见怪!呵呵
979
somedays
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2004/10/9
发站内信
发表于:2004/11/30 19:42:00
#12楼
编写如下程序之后,将纽子开关处于STOP位置,驱动X000为什么RUN灯不亮呢?
LD X000(RUN控制信号)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/12/2 8:51:00
#13楼
以下是引用somedays在2004-11-30 19:42:00的发言:
编写如下程序之后,将纽子开关处于STOP位置,驱动X000为什么RUN灯不亮呢?
LD X000(RUN控制信号)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
应该是
LD M8000
OUT M8035(强制RUN方式)
LD X000(RUN控制信号)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
估计楼主的CPU板有问题,不过说明得太过简单不好判断
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1023
dxg520
文章数:13
年度积分:123
历史总积分:1023
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2005/9/26 17:24:00
#14楼
将PLC内的存储器全部清除后再试一下;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004