发表于:2024/11/24 20:37:57
#60楼
以下是引用467337802在2024/11/24 13:34:04的发言:
下面第二、三张图片,是我当年受聘特种作业(低压电工)培训考评员时,制作培训用的PPT课件使用过的两种双控开关的图片,你自己仔细看看,它们在哪种情况下会损坏“短路”的呢?
从第二、三张图片可以看出,合格的、质量好的双控开关是不容易出现短路故障的,因为在正常状态,活动触点在卡槽限位下(第二张图)或者随意状态(第三张图)下都不容易出现短路的可能。
这些都有规定的,是几十年血的教顺总结的规定,建议你去考下电工操作证。你在回来看,你说的这些就像你在高速上逆行,按理说只要完美避开对向车辆,高速逆行是完全没问题的,我在跟你说下,这种灯的86型双控开关,是不能零火线同时引入两个触点的,更不用去证实断零线可不可以,断零线不是不可以,是要在断相线的情况下才能断零线,就像车辆逆行,不是不可以,是要有交警指示的情况下,或在规定允许借道超车的情况下可以驶上对向车道逆行。这个断零线也是一样道理,只是这个已经几十年经验的死规定了,安监有明确要求的,很多触电和火灾事故都是没按规定做引起的。
请你仔细看看上面后面的两张图中的两种双控开关,它们在什么情况下才能像你所说的那样会“短路”?????!!!!!!
空口无凭,空谈没有用,建议你自己拆解一两个合格的、符合要求的双控开关,看它们会不会像你所说的那样容易“短路”!!!!!
再说一遍,楼主的双控电路没有问题,断零没有错、也符合规范,因为2P开关也是断零的。至于什么情况下不允许断零,恐怕你也分不清楚吧(你可能真的不懂才说你前面的那些话)?!
楼主的双控电路造成短路是你的开关质量问题。假如你改用#40楼电路,由于你使用了不合格的开关或者施工不当造成总开关跳闸或者事故,是不是也责怪这个电路造成的呢??!
我不用去考什么“电工操作证”,因为我就是特种作业操作证(低压电工)考证(早期是安监局,现在是应急管理局)的外聘培训和考评人员(2017年退休多年后才辞去这个工作)。在十多年的期间内,培训和考评过的人员超过一万多。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:41:25编辑过]