您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:471 [上一页] [1] [2] [下一页]
19943
877476825
文章数:8125
年度积分:1288
历史总积分:19943
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/8/1 19:27:57
#0楼
附件 屏幕截图 2024-07-28 155034.jpg

开关电源串联稳定性怎么样?长期使用
[此贴子已经被jint于2024/8/5 10:45:39编辑过]
不走寻常路。
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/8/1 20:20:33
#1楼
你是电压不够?开关电源真不建议串联或并联使用
17936
老兔子
文章数:2459
年度积分:1170
历史总积分:17936
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:29:06
#2楼
开关电源串联使用,只要选用的开关电源容量一致,输出电压稳定性可靠(也就是两者质量能够保证),满足负载要求(没有超载使用),稳定性(能否长时间正常运行)就与你的开关电源质量和负载有关。

正常情况下是没有问题的。

但是,从你的图片上看,还是并联使用的呀?

除非我人老眼花看错了。


附件 01.jpg
17936
老兔子
文章数:2459
年度积分:1170
历史总积分:17936
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/8/1 20:32:59
#3楼
串联是提高电压使用,并联是增大电流(功率)使用,两者性质不同。
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 20:42:39
#4楼
可以串联也可以并联,串联电压会高
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/1 21:00:44
#5楼
2个24V串联变成48V,额定功率取其中小的哪一个(例如24V/5A,串联 24V/10A,串联出来额额定功率是48V/5A)


你说稳定性,肯定没问题啊,我用可填电源+普通开关电源,弄成24V+30V给电池充电也没啥问题。



PS:普通开关电源也不贵,建议买需要V数的开关电源,
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/8/1 21:34:22
#6楼
开关电源你干嘛要串联使用,电压不够你可以选高一个等级的啊
38058
知道一点
文章数:22551
年度积分:2477
历史总积分:38058
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/8/1 21:48:29
#7楼
回复 #2楼 老兔子
只能说这家产品设计没有统一规范~同类但不同型号的产品,端子排布却相反
楼主的蓝色连线是将2个电源串联
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/8/1 23:15:02
#8楼
回复 #2楼 老兔子
左边的是接在第二个端子正极上
大家一起学习
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/8/2 10:21:20
#9楼
这是临时用几天还是想长期用了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等