您现在所在的是:

人机界面

回帖:14个,阅读:1317 [上一页] [1] [2] [下一页]
59
982788571
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2021/2/24
发站内信
发表于:2022/11/12 16:30:37
#0楼
现在搞得项目有14台变频器跟威纶通MT8071IE走modbus-RTU通讯,想知道怎么做到同时启动跟同时停止
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/12 18:28:25
#1楼
14台,一个轮询下来估计至少也要3秒钟,也就是第一台启动要3秒后第14台才能启动,不知这个时间你能否接受。


建议启动停止最好不要走通讯,先不说延时,万一通讯出了问题,想停机都停不了。


一般是调速、读取电流电压参数这些走通讯,启停由PLC端子控制。



当然如果纯解决这个问题也可以只通讯其中一台启动,然后通过该台变频器的输出端子(设定为运行输出)再来控制其他13台,

这样时间就少了很多。
大家一起学习
5779
527383814
文章数:230
年度积分:258
历史总积分:5779
注册时间:2014/9/11
发站内信
发表于:2022/11/12 18:45:31
#2楼
卡死你
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/12 21:00:54
#3楼
多电机的模式下,变频器的开停不建议用通讯方式
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/11/12 23:01:02
#4楼
以下是引用YXBK2022/11/12 18:28:25的发言:
Modbus协议用广播模式不香吗???
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/12 23:04:21
#5楼
Y版说的对启停最好端子控制,监控状态可以用通信!
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2022/11/12 23:22:17
#6楼
以下是引用9827885712022/11/12 16:30:37的发言:
现在搞得项目有14台变频器跟威纶通MT8071IE走modbus-RTU通讯,想知道怎么做到同时启动跟同时停止
如果该变频器支持Modbus RTU广播模式,则可以通信方式实现同时启动、同时停止!

另外如果你在威纶通上写脚本实现顺序启动、顺序停止,正常情况下,也用不了1楼说的3秒,全当探讨,我们可以计算一下理论时间:
一般启动停止报文均为8个字节,则一个站发送接收为16个字节,14个站为16*14,每帧报文包括1个起始位、8个数据位、1个校验位、1个停止位,这样14个站启动或者停止理论上的报文位数为16*14*11=2464bit,假设波特率为115200,则所需时间为2464*1000/115200=21.39ms,当然这只是理论时间,实际时间肯定大于这个时间的。
因为之前我做过MCGS和16台变频器的Modbus通信,也是要求同时启动、同时停止,但可以有时间差,不过该变频器不支持广播模式,所以我写脚本顺序启动、顺序停止,16台变频器完成一次启动,用不了1秒,当然这是在正常的情况下,异常时间会更长。

如果支持广播模式,可以用的
如果不支持广播模式,可以用端子方式等其他方式。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/11/13 15:24:00
#7楼
可以试一下响应需要的时间;
3530
565495722
文章数:449
年度积分:150
历史总积分:3530
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2022/11/13 21:07:09
#8楼
开关量控制启停
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/11/13 22:20:44
#9楼
回复 #6楼 guanyumou
波特率没用那么高,再需要读取电机状态,时间就上去了

还是从工艺探讨,确需同时,必定不是用这种启动方式
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008